Chers utilisateurs,

Les perturbations sont désormais terminées.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Cette question a été résolue

cellule photo electrique

cellules 9014994 sont elles compatible avec un moteur Axovia 220 B

Herve H.
Herve H.

Herve H.

Niveau
0
13 / 100
points
  • Partager cette question

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (0)

    Oui (1)

    100%

    100% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    Herve H.
    Herve H.

    Herve H.

    Niveau
    0
    13 / 100
    points

    Merci, tout marche bien maintenant.

    gerard B.
    gerard B.

    gerard B.

    Niveau
    3
    2337 / 5000
    points

    Bonjour,
    je me pose la même question, mais pour connecter à une CBX3S IO.
    Merci d'avance.

    Bonjour Gérard,

    Le branchement des cellules s'effectuent sur les bornes 21 à 24 sur une CBX 3S 24V IO. Je vous conseille de reprendre la notice installateur en page 10 pour le câblage des cellules.

    Bonne Journée

    gerard B.
    gerard B.

    gerard B.

    Niveau
    3
    2337 / 5000
    points

    Merci pour l'info,mais je n'ai pas la notice installateur..........

    gerard B.
    gerard B.

    gerard B.

    Niveau
    3
    2337 / 5000
    points

    merci martial, en fait j'ai la notice installateur de la CBX.
    Bonne journée.