Nous vous informons que nos serveurs sont relancés progressivement et qu'il est à nouveau possible de piloter vos équipements via l'application Somfy protect.
Bonjour,
moteur installé en 2016 par un pro, pas de problème mais depuis 1 semaine, probleme
Le portail ne bouge pas après avoir donner l'information avec la télécommande.
il...
bonjour Richy C,
Mon multimètre est bien calibré pas de problème de ce coté, après le nettoyage des cellules la tension est environ 25V, donc tout est bon, j'ai bouché avec du...
Bonjour,
moteur installé en 2016 par un pro, pas de problème mais depuis 1 semaine, probleme
Le portail ne bouge pas après avoir donner l'information avec la télécommande.
il...
Bonjour Richy C,
Je viens de démonter la cellule émettrice, il y avait un nid de fourmis ! après nettoyage tout marche correctement.
Ce qui m’inquiétè ce sont les 31V sur la...
Bonjour,
moteur installé en 2016 par un pro, pas de problème mais depuis 1 semaine, probleme
Le portail ne bouge pas après avoir donner l'information avec la télécommande.
il...
Bonsoir Richy C,
Merci pour ton aide,
C'est le modèle RTS, photo ci-jointe
Autres infos,
1- après la remise sous tension 230V, portail fermé, appui sur la telecommande, il...
Bonjour,
moteur installé en 2016 par un pro, pas de problème mais depuis 1 semaine, probleme
Le portail ne bouge pas après avoir donner l'information avec la télécommande.
il...
Bonjour MC,
Merci pour votre réponse,
35.5V dc sur une cellule et 31V dc sur l'autre, plus que les 24V !
Comment tester les cellules svp ?
Bonne soirée