  • Pompage chaleur Hitachi

    Bonjour, Je voudrais installer le module Somfy qui se connecte sur les bornes bus Hlink (1 et 2). Faut il garder le pont (cavalier) sur les bornes 13 /14 ? Merci,
    benji B.
    benji B.

    benji B.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points
    JACKY M.
    JACKY M.

    JACKY M.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Bonjour Benji Ce n'est pas un module Somfy. Ce module est de marque Hitachi et il faut leur demander comment le brancher sur votre PAC.