Question en attente de réponse
Bonjour j'ai monter un récepteur de lumière Somfy RTS en remplacement d'un télérupteur j'ai suivi le plan de montage mais j'ai un problème avec les boutons poussoirs je peux allumer mais impossible d'éteindre avec les BPs je suis obligé d'éteindre avec la télécommande Tahoma je ne peux pas éteindre avec les Bps ce qui est redibitoire
Le montage a été fait dans le tableau électrique les boutons poussoirs qui sont montés j'imagine en parallèle car 2 fils partent du ableau et j ai 3 BPs
Avez-vous une idée du problème? Je sèche la
Merci et bon week-end
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir quelle réf ce RX lumière ?
Salut
La référence est 214571
Merci par avance de ton aide
Ne pas tenir compte du montage que l'on voit sur la photo ce n'est pas celui-là que j'ai réalisé pour le remplacement du télérupteur
bonjour,
si vous BP sont en parallèle ca ne peut pas fonctionner...! Puisque que le fait d'appuyer sur l'un d'eux, n'empêche pas que les deux autres restent en contact.
Donc lampes allumées;
Il faut faire un branchement classique de type va et vient, très dur à réaliser sur 3 BP en partant du tableau.
Quand vous dites très dur c'est réalisable quand même ?
Quelle serait la procédure ? Sachant que seulement 2 fils partent du tableau vers les 3 bp
Merci encore :)
Comme vous êtes branché actuellement c'est comme s'il y avait un seul BP.
Donc pour éteindre il faut appuyez simultanément sur les 3 BP.
Pour réaliser un va et vient entre 3 BP ca ne s'improvise pas.
Je suis preneur de la solution pour mette mes BP en va et vient est ce si compliqué ?
C'est très compliqué.
En ce qui me concerne, et vous le constaterez sur le forum, je ne donne que des schémas très basiques en très basse tension continue.
Je ne communique jamais de schéma en tension 230v, car, où le requérant connait le sujet et il ne nous pose pas la question, ou il ne connait pas le sujet et il y a risques pour lui.
Nous sommes responsables de nos propos et conseils.
Je vous invite à vous adressez à un pro, n'oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons;
je ne vois pas trop comment avec 2 fils par bp changé 3 bp en va et vient
je suis obligé d'ajouter des fils navettes...
aucun autre solution ne peut etre envisagé avec ce recepteur lumière ?
il existe une solution avec un relais contact sec je l ai deja mi sen oeuvre mais cette fois je voulis vraiment utilsé le micro module lumiere ;(
Voilà...vous avez trouvé, il faut des relais rail din de ce type;
Bonjour,
Un "va et vient" ça n'existe qu'entre 2 points de commande avec des interrupteurs à 3 pôles, au-delà de 2 points de commande on utilise une télérupteur et autant de boutons poussoirs NO qu'on veut, branchés en parallèle.
cf les basics de l'électricité.
Du coup ma question est :
Le récepteur lumière peut il générer un contact sec que j utiliserai via un relais pour actionner mon telerupteur existant ?
Merci
vous pouvez même brancher 36 relais en cascade si vous voulez, mais ça ne sert à rien.
Faites au plus simple.
Je connais les bases de l electricite et pour info Permutateur permet de commander une lampe avec 3 point de controle sans telerupteur...
Est ce que le micro module peut généré un contact sec du coup?
je sais ce qu'est un permutateur dans un circuit va et vient.
le récepteur ne gère pas de contact sec mais il a une entrée pour bouton poussoir, en 5v je crois.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Robert a répondu
Mathieu a répondu
Robert a répondu
Mathieu a répondu
Robert a répondu
un anonyme a répondu
Mathieu a répondu
un anonyme a répondu
Mathieu a répondu
un anonyme a répondu
Mathieu a répondu
un anonyme a répondu
Mathieu a répondu
Mathieu a répondu
un anonyme a répondu
Mathieu a posé une nouvelle question