Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.

Merci de patienter et de n'effectuer aucunes manipulations (changement de mot de passe / suppression de compte / etc).

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

relier les volets roulants à la centrale?

Comment relie-t-on chaque volet roulant à la centrale-emetteur pour pouvoir les programmer?

emilie L.
emilie L.

emilie L.

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonsoir Emilie

    quel modèle de centrale ?
    quel modèle de moteur ?

    emilie L.
    emilie L.

    emilie L.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    c'est une centrale-transmetteur téléphonique protexiom 600 et les télécommandes individuelles sont des smoove io

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Dans ce cas, vous ne pouvez pas appairer vos volets à votre centrale.
    Les volets sont en IO et le centrale en RTS. Ce sont 2 protocoles différents qui ne se reconnaissent pas.
    Seule la centrale Protexial peut reconnaître vos volets en IO.

    emilie L.
    emilie L.

    emilie L.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    non après vérification ce sont des smoove origin rts

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Alors dans ce cas, il n'y a aucun problème.
    Tout est très bien expliqué dans la documentation.
    Si vous ne l'avez pas, dîtes le moi et je vous la posterais.

    emilie L.
    emilie L.

    emilie L.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    dans quelle doc? celle de l'alarme ou celle des volets, car celle des volets nous ne l'avons plus!

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    dans la doc de l'alarme jointe:

    appuyer 3 secondes sur le bouton "prog" de la smoove.
    Après être entré en mode Installateur sur le clavier LCD de votre alarme, entrez le code "7611+OK", le volet est mémorisé.
    Faîtes de même pour tous les volets.
    La manip est la même pour la suppression

    Voyez la page 31 de la documentation.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Pour compléter la réponse de Jean-Luc;
    Dès lors que vos VR sont appairés à la centrale via le code 7611, vous pouvez configurer les options suivantes:

    • 7641>0ok = pas de descente des VR en cas d'intrusion.
    • 7641>1ok = descent des VR en cas de pré-intrusion et / ou d'intrusion.
    • 7642>0ok = aucune action sur les VR lors de la mise en marche de l'alarme.
    • 7642>1ok = Descente des VR si mise en marche totale A+B+C.
    • 7642>2ok = descente des VR si mise en marche totale ou partielle de l'alarme.
    • 7651>0ok = pas de remontée VR si détection fumée.
    • 7651>1ok = remontée VR si détection fumée.
    • -7652>0ok = pas d'action sur VR lors de mise hors service de l'alarme.

      • 7652>1ok = remontée des VR lors de la mise hors service de l'alarme.

      Associer une touche du clavier aux VR:
      Sur touche "Somfy 1";
      762ok>1ok
      Sur touche "Somfy 2";
      763ok>1ok

      En appuyant sur cette touche vous commanderez simultanément tous les VR.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    et tout ça est parfaitement décrit et clair dans la documentation jointe ! Merci Michel !

    Haut de page