Je dois relier à mon automatisme de portail SGS400 : les 2 photo cellules + une commande à clé filaire + commande gâche de mon audiophone.
Les fils pour ces équipements doivent tous se brancher sur les BUS 3 & 4 du bornier du SGS400. Est-ce ok de brancher autant d'équipements en même temps sur les bus 3 & 4 du bornier ? ou bien faut-il choisir car nombre limité de fils à brancher sur les bus 3 & 4 ?
Merci d'avance !
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir
ce n'est pas limité !
Bonjour,
La Gâche pour portillon ne devra pas être branchée sur le bus !
Merci J-Luc & Sylvain !
En revanche Sylvain, dans un précédent message, pour savoir comment relier l'audiophone au SGS400 (pour la gache electrique), tu m'as écrit :
"Soit un relais sortie gâche si vous n'utilisez pas la gâche portillon.
Il faudra un contact sec NO/COM branché sur le BUS borne jaune 3&4 du SGS400 Somfy."
J'ai bien compris qu'il fallait un relais entre l'audiophone et le SGS400, mais du relais vers le SGS400, cela se branche bien sur le bus 3 & 4 ? je suis un peu perdu désolé.....
Bonjour,
Effectivement de ce cas particulier avec votre Portier Audio CAME LCKIT-CM 001CK0001 vous pourrez utiliser le bus à travers un relais, le bus supportera cette fonction.
ok merci, ça devient plus clair pour moi. Sur mon autre message je vous ai demandé une précision sur le relai à utiliser, ensuite promis, je ne vous embête plus...(j'espère).
Richard,
voir ce lien.http://forum.somfy.fr/questions/1341696-18v-24v-audiophone-sgs400#answer_3038915