Question en attente de réponse
Bonjour
Je viens d installer un moteur somfy freevia 300 pour portail coulissant et un vidéo interphone de chez extel. .Je n arrive pas a connecté mes photocellule sans que le voyant moteur clignote 4 fois et pourtant j ai suivi le guide d installation du portail et du vidéo interphone
Pouvez vous me renseigner avec un schéma de branchement pour ces deux appareil
Merci de votre retour
Dav
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Indiquez par un dessin le branchement que vous avez effectué, ainsi que la notice Extel en PDF.
Merci Sylvain de ton retour si joint un plan de branchement si tu arrive à comprendre
Et le pdf du visiophone
Bonjour,
Supprimer les fils sur les bornes 3&5 de la cellule TX.
Merci je vais essayé en début d après midi et vous dit si ça fonctionne
J ai débrancher le 3et5 et cela me fait tjrs pareil j ai débrancher le visio et toujours la même chose mon moteur clignote 4 fois en revanche j ai débrancher les cellules et mon portail s ouvre et se ferme normalement sauf que je n ais pas les cellules pour fermeture automatique et ouverture si on passe devant piéton
Refaire un apprentissage du moteur après chaque intervention de câblage des cellules et du BUS. (suivre la notice).
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question