Chers utilisateurs,

Nous vous informons que le service Client Somfy sera exceptionnellement fermé le mardi 13 janvier 2026 et mercredi 14 janvier 2026

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

ouverture a distance en utilisant bus 3 et 4 ?

Bonjour,

Est il possible d ouvrir un portail equipé d'Exavia 500 avec le visiophone V400 en passant par le bus 3 et 4, et en utilisant les Touche "Portail" et "Portillon" (1 seul vantail) ?

si non , a quoi sert le bus avec la platine et le visio dans cas ?

merci

Francois F.
Francois F.

Francois F.

Niveau
0
67 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour,
    Vous pouvez utiliser sur Exavia 500 uniquement le bus borne 3&4 pour l'ouverture totale du portail.
    La touche gâche sera utilisée pour une serrure électrique d'un portillon.

    Francois F.
    Francois F.

    Francois F.

    Niveau
    0
    67 / 100
    points

    Merci pour votre reponse, dommage que mon visiophone V400 ne fonctionne pas sur le bus 3 et 4, d'ailleurs y a t il un danger d'endommager le bus si les fils sont inversés? car la notice de raccordement en ligne n'est pas la meme que la notice papier (fil 3 & 4 et Com/NO inversé).
    D'ailleurs est il également possible d'ouvrir le portail a partir d un contact sec? j'ai lu que le fait de strapper le bus provoquait l ouverture

    merci

    Bonsoir,
    Vous pouvez utiliser sur Exavia 500 uniquement le bus borne 3&4 pour l'ouverture totale du portail.

    Pas de danger d'endommager le bus si les fils sont inversés !

    Francois F.
    Francois F.

    Francois F.

    Niveau
    0
    67 / 100
    points

    Merci pour votre retour, si je comprend le BUS est une entrée logique et permet l’alimention en 27V.

    Dommage d'avoir employé le terme 'BUS', j'ai cherché a établir la connexion avec la logique d'un bus de données....

    Je pense qu'en réalisant un STRAP sur 3 et 4 cela provoque l'ouverture du portail ?

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    ""Je pense qu'en réalisant un STRAP sur 3 et 4 cela provoque l'ouverture du portail""

    Un STRAP est une liaison permanente et fixe, et ne doit pas être réalisé sur ces bornes.

    L'action ne doit se faire que par un contact bref d'environ 1/2 seconde.

    Haut de page