Question en attente de réponse
apres parametrage d'une nouvelle telecommande.le portail souvre normalement mais un seul vanteau se referme et on/of clignotte.....c'est un boitier RTR.merci de me repondre.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
quelle est la référence de la motorisation ?
c'est un PASSEO_630.....
vous allez me repondre ou c'est seulement pour prendre des points...
ici c'est comme chez le médecin, on est obligé de poser des questions pour poser un diagnostic.
Vous êtes libre d'appeler le SAV si vous êtes pressé !
Après mémorisation des télécommandes, il faut re-mémoriser la course des vantaux. L'avez-vous fait ?
bien sur le probleme persiste....meme apres reinitialisation et parametrage des telecom..c'est pendant la rememorisation que le portail s'ouvre un vanteau et on/of clignotte
clignotte rapidement donc probleme sortie moteur?mais le moteur fonctionne pour ouvrir les 2 ventaux et pas pour fermer un des 2 ventaux
Dans ce cas, voyez ceci:
https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...
Je vais vous répondre sans aucune ambition de cumuler des points, votre réflexion est d'ailleurs assez arrogante, si j'avais été Jean-Luc, mon aide s'en arrêtée là.
D'après ce que vous dites et si vous l'aviez dit dans votre 1ère question....C'est le boitier HS.
A changer !
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
bernard a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
bernard a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
bernard a répondu
un anonyme a répondu
bernard a posé une nouvelle question