Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Cette question a été résolue

pontage elixo 500 rts

Bonjour
je dois connecter mes cellules TX et RX sur les bornes 12-13-15-16 sur mon ELIXO 500RTS. Seulement il est livré avec un pontage sur les bornes 15-16 et 16-17 (voir photo).
Je pense qu'il est inutile de le conserver.
Mais dois je faire un autre pontage?
Merci par avance pour vos réponse!
Micke

mickael C.
mickael C.

mickael C.

Niveau
0
44 / 100
points
  • Partager cette question
    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,
    Les shunts sont à retirés, ils sont là en cas d’absence de cellule.

    Cette réponse vous a-t-elle aidé ?

    Non (1)

    Oui (1)

    50%

    50% des internautes ont trouvé cette réponse utile

    Les autres réponses

    mickael C.
    mickael C.

    mickael C.

    Niveau
    0
    44 / 100
    points

    Je vous remercie Monsieur M pour votre réponse si rapide!
    Autre petite question:
    Le moteur est placé à droite du portail, apparemment il faut mettre le switch 3 sur OFF?
    Merci encore!
    Micke

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je ne vois de quel switch vous parlez?
    On parle bien du même moteur? Elixo 500 RTS 24v.
    Suivant le côté du moteur le branchement est en fichier.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    C'est un Elixo 500 230 V.

    mickael C.
    mickael C.

    mickael C.

    Niveau
    0
    44 / 100
    points

    Bonsoir,
    Merci encore pour vos précieuse infos.
    Le moteur est un Elixo 500 RTS 230v (situation B).
    Cordialement.
    Micke

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Tout est rentré dans l'ordre, ça fonctionne ?

    mickael C.
    mickael C.

    mickael C.

    Niveau
    0
    44 / 100
    points

    Bonsoir RICHY C
    Merci de revenir vers moi à propos de mes problèmes de connexion!
    Malheureusement je ne pourrais pas y regarder avant ce week-end.
    En parcourant ce forum, j'ai trouvé des utilisateurs qui étaient dans la même situation (Gaëlle Y). Apparemment les ponts sont à transposer de 15-14 et 16-17 pour shunter la barre palpeuse.
    Je ne manquerai pas de vous donner des infos si ce montage s'avère être le bon!
    Merci encore.
    Micke C

    mickael C.
    mickael C.

    mickael C.

    Niveau
    0
    44 / 100
    points

    Bonjour,
    L'automatisme de mon portail fonctionne parfaitement avec l'ELIXO 500 RTS 230V
    Le branchement avec des ponts sur:
    15-14 et
    16-17

    En ce qui concerne mes switch
    Tous les switch sur OFF, sauf
    N°7 ON pour une fermeture automatique avec passage devant les cellules.
    Merci pour vos conseils.
    Je reviendrai vers vous pour le branchement du visiophone!
    Micke

    Haut de page