Sur les conseils d'un électricien, le différentiel 40 A à été changé par un 63 A, le branchement du moteur a été effectué sur plusieurs prises différentes, mais ça disjoncte toujours. Le moteur est il en cause ?
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
si c'est le disjoncteur principal qui saute, le moteur est à la masse ! Votre électricien aurait pu faire les mesures nécessaires pour le confirmer !
Merci pour la réponse, mais je confirme: C'est le différentiel 30 mA qui saute et non le disjoncteur principal.
Alors dans ce cas c'est la moteur qui est en court-circuit, donc à remplacer !
Toutefois, pour que je comprenne bien, qu'appelez-vous "le disjoncteur principal" et le "différentiel 30 mA " ?
bonjour,
Un C63 pour un VR c'est bien ca que je lis...?
Si le 30ma saute, vous avez obligatoirement un courant résiduel sur un équipement desservi par celui-ci.
Si vous dites qu'en actionnant le VR le 30ma saute, alors c'est le VR.
Mauvaise mise à la terre confirmée.
Ce n'est pas un court circuit.
Votre électricien devrait mesurer la terre de ce VR à l'aide d'un Catu.
Pour l'instant n'y mettez pas les doigts, car n'oubliez pas que le 230v tue et met le feu aux maisons.
La terre non active est une phase....
Bonsoir et merci pour cette réponse.
Petite précision, l ' ID 63 A m'a été conseillé parce-qu' il alimente tout un réseau dans un appartement, pas uniquement le store électrique.
J'ai pu isoler le store avec le moteur Altus, afin de pouvoir utiliser les autres prises et appareils sans que ça disjoncte.
Je vais revoir le câblage de bout en bout et vous tiens informés.
Ok....?
Un gros calibre pour tout ca !
Pourquoi ne pas avoir posé un disjoncteur sur chaque ligne comme l'imposent les normes C15-100 ?
Cet exemple vous démontre les dangers d'un tel montage.
Vous êtes obligé de décâbler le VR alors que s'il était protégé par son propre disjoncteur il suffisait de le baisser;
Tenez-nous informés de la suite.
Effectivement il y a plusieurs disjoncteurs qui suivent l'ID et qui alimentent chacun une section de l'appartement ( plaque de cuisine, machine à laver, prises, lumières.......)
C'est comme ça que j'ai pu isoler l'élément qui faisait sauter l'ID.
Bonjour, voila, j'ai refais tout le câblage avec une rallonge standard 16 A depuis la sortie des fils du moteur.
Si je la branche sur le secteur, l' ID saute.
J'ai donc, avec un multimètre, mesuré la résistance entre les fils, directement en sortie moteur.
Il n'y a pas de continuité franche entre les fils, par contre il y a 520 Kohm entre la phase et le neutre, 517 entre la phase et la terre, idem entre le neutre et la terre. Et si j'inverse les cordons de mesure, 270 Kohm entre phase et neutre, résistance infinie en phase et terre, idem pour neutre et terre.
Au regard des documentations Somfy sur les moteurs Altus RTS, les fils devraient être complètement isolés.
Cela vous dit quelque chose ?
Une résistance n'indique pas un défaut d’isolation...?
Celle-ci provient du moteur et ses composants (condo par ex) sur lesquels arrivent les fils.
Une visite d'un électricien s'impose !
Merci. Le poseur du store doit intervenir.
Merci encore pour vos réponses.
Michel
Ok, c'est mieux pour votre sécurité....
Tenez-nous informés.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Michel a répondu
un anonyme a répondu
Michel a répondu
Michel a répondu
un anonyme a répondu
Michel a répondu
un anonyme a répondu
un anonyme a répondu
Michel a répondu
un anonyme a été sélectionné comme meilleur répondant
un anonyme a répondu
Michel a posé une nouvelle question