Je rencontre une nouvelle panne sur mon SGS 601. Le vantail du vérin M2 ne s'ouvrant plus alors que le vérin M1 fonctionne normalement m'a orienté vers une panne du moteur de vérin ou de l'alimentation de ce dernier.
J'ai d'abord vérifié l'alimentation du M1 lors de l'activation jusqu'à l'ouverture complète et RAS.
J'ai vérifié l'alimentation du vérin M2 et aucun signal jusqu'au boitier électronique.
Comment puis-je résoudre cette panne?
merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Pour savoir si c'est le boitier, inverser physiquement les vérins.
Si la panne se déplace c'est le vérin, si elle reste localisée c'est le boitier.
Quel âge à ce boitier? Est-ce un BUS ou un On/Off?