j ai branché et bien aligné mes cellules mais elle ne fonctionnent pas et vérifié mon cablage. j ai testé le bus et les cellules tension de 0.5 v pas de 24 v. Je ne trouve pas la cause
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
testez-vous la tension au bus ou aux cellules avec le portail en marche?
bonjour, oui a l'arrêt et en marche j ai les mêmes valeurs
faites-nous une photo du boitier avec vue sur les câblages.
Quel âge le boitier ?
Bonjour,
Débranchez les fils sur BUS et mesurez la tension sur ces bornes.
Vous ne pouvez pas avoir bien aligné les cellules tant que vous n'avez pas de voyant rouge sur la cellule RX...
Bonjour, problème résolu merci de votre aide. Je me suis trompé en branchant sur les borniers ,j ai décalé les branchements des cellules sur les bor nes 4 et 5 au lieu de 3 et 4 car légèrement décalés et cachés par une patte en plastique. Je m en suis aperçu en prenant la photo, le point est apparu toute suite, ça marche très bien merci
Parfait, content pour vous que ca marche.
merci de votre retour et bonne journée.