Bonjour à tous et toutes,

je possède 2 portes de garages sectionnelles côte à côte équipées chacune d'un moteur DEXXO PRO 800 IO.

Ma question (pour un raison simple d'économie :-)) : est il possible de ne brancher qu'un seul feu clignotant donc en parallèle pour les 2 portes de garage ?

La problématique tient dans le fait que l'on peut éventuellement commander les 2 portes en même temps ou presque, du coup le feu clignotant va recevoir 2 ordres similaires mais de source différente...

Voilà, je souhaite juste savoir si techniquement c'est possible...

Merci à vous et bonne journée.

Francky
Francky

Francky

Niveau
1
294 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Non ce n'est du tout conseillé.

    Le feu risque de prendre 2 X 24v si les deux moteurs sont sollicités en même temps.

    N'hésitez pas de poser deux feux.

    Francky
    Francky

    Francky

    Niveau
    1
    294 / 750
    points

    Bonjour,

    parfait, je vous remercie pour votre réponse.

    Bien cordialement.

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    En électricité, beaucoup de choses sont possibles.

    C'est réalisable, mais il faut ajouter des pièces qui vont anéantir vos économies espérées !