Question en attente de réponse
bonjour a tous
quelqu'un a t'il le schema de branchement du micromodule pour une pompe de piscine
merci d'avance
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus sur votre pompe de piscine? A-t-elle une commande locale ? Qu’elle puissance ?
Cordialement
Bonsoir
en plus, quel micromodule ? Quel est votre projet ?
Bonjour
oui elle as une commande local avec horloge, la pompe fait 1 kw.
mon projet et de programmer ma piscine avec tahoma que me conseillez vous comme micro module?
ci possible est il possible d'avoir un schema de branchement
merci d'avance
merci
Bonjour,
Pour ma part j'utilise un module On/Off Z-wave.
Le schéma extrêmement simple se trouve avec le module;
https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave....
https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/noticem...
Grâce à une sonde Thermis IO immergée, ma pompe de 1cv est uniquement pilotée par des smarts ingérant des plages de température d'eau.
Bonjour et merci MC de ta reponse
ok pour le module mais je souhaite un schéma de branchement en gardant le fonctionnement auto de la piscine et sans sonde de température.
cdlt
Bonjour,
En aucun cas vous ne pourrez actionner votre pompe via Tahoma tout en conservant l'horloge mécanique du tableau. Ca n'a aucun sens....
Soit vous domotisez la pompe pour la scénariser via des scénario et smart Tahoma tout en pouvant conserver l'inter On/Off du tableau, soit vous conservez la prog mécanique du tableau.
Le fait de smarter via un capteur de tempé n'entre pas dans le schéma de branchement.
Je vous répète que le schéma notice correspond à vos besoins, il suffit le cas échéant d'interposer l'inter tableau si vous le souhaitez.
Si vous conservez l'inter tableau (ce que j'ai fais), il faudra le laisser en permanence sur Off, car c'est tahoma le maître.
Bonjour MC
ok je vais donc faire comme sa
merci pour ces explication et le temps prix pour me repondre
cdlt
Bonjour,
L'horloge mécanique peut être conservée sans toucher à son branchement, mais comme l'inter tableau doit être sur "auto" il faudra placer tous les secteurs crantés sur off.
Ainsi en cas de panne Tahoma ou autre, vous pourrez remettre en service la prog mécanique en sélectionnant les secteurs sur ON.
Bonne journée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
jean luc a répondu
un anonyme a répondu
jean luc a répondu
un anonyme a répondu
jean luc a répondu
Jean-Luc a répondu
D. a répondu
jean luc a posé une nouvelle question