Bonjour, je veux raccorder un interphone sur une carte 9015097. D'après la notice, je dois raccorder le contact sec du visiophone sur les bornes 3 et 4 (repérer bus de couleur jaune). Le problème est que ces 2 bornes sont déjà utilisées par les cellules.Les bornes 5 et 6 sur cette carte sont notees 24v (pour alimenter une lampe 24v lors de l'ouverture). Est ce que je dois cabler mon contact en parallèle sur les cellules ? Ou est ce que les 2 systèmes ne sont pas compatibles?
Merci pour votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
""Est ce que je dois cabler mon contact en parallèle sur les cellules ?""
OUI, si vous n'avez pas de bornes START.
.
"""Les bornes 5 et 6 sur cette carte sont notées 24v (pour alimenter une lampe 24v lors de l'ouverture)"""
NON
Soit sur Flash pour une lampe clignotante 24V.
Et en éclairage de zone 230V sur les bornes 13-14.