Bonjour,
Je possède une porte de garage basculante avec moteur BFT (notice jointe à ce message).
Concernant le branchement du récepteur io, je compte le faire de cette façon :
Contact sec sur 10 et 12
Alimentation 24 V en 8 et 9
Mes questions :
1) pour le branchement du contact sec, est-ce qu'il y a un ordre à respecter (sens ?) pour le branchement sur 10 et 12
2) j'ai déjà un bouton sur ces bornes, est-ce que je peux rajouter le récepteur io en même temps ?
3) les bornes d'alimentation 8 et 9 sont déjà utilisées (par les cellules), puis-je utiliser les 23 - 24 (24 V safe avec vérification) ?
Pour l'intégration sur Tahoma, j'ai lu sur le forum qu'il était plus intéressant d'ajouter le récepteur comme porte de garage pour pouvoir l'utiliser dans un scénario, cela est-il toujours valable ? (à savoir qu'à terme, je souhaite également rajouter un détecteur ouverture garage pour avoir un retour ouvert / fermer).
Merci pour vos réponses,
Lionel
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
1- contact sec = simple interrupteur, donc pas de sens
2- oui vous pouvez mettre plusieurs commande du moment que ce sont des "boutons poussoirs"
3- pas certains que 23-24 soit alimenté en permanence... préférez les bornes 8-9
Merci pour votre réponse.
Du coup je suppose que le récepteur io peut-être assimilé à un bouton poussoir ?
Concernant l'intégration à Tahoma, avez-vous une idée de la meilleure solution ?
Bonjour
oui le récepteur io peut être assimilé a un bouton poussoir piloté via votre box Tahoma.
Testez en porte de garage et si cela ne vous conviens pas vous changerez !
Merci pour les conseils.
Branchement fait et fonctionnel !