Question en attente de réponse
Bonjour, je n'arrive pas à faire fonctionner les cellules photoélectriques de ma motorisation portail EVOLVIA 400. Le voyant STATUT clignote sur 3 impulsions.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Est-ce une installation neuve ou est-ce une panne subite ?
vérifiez l'intérieur des cellules (bestioles) ainsi que les raccordements.
Il s agit d'une installation de 3 ans mais je n'ai jamais réussi à mettre en place les cellules. Pour utiliser la motorisation en automatique j'ai laissé les cellules de mon ancienne motorisation (mhouse) mais qui ne détectent pas les obstacles. Dès que j'essaye de brancher les cellules SOMFY, le voyant STATUT clignote sur 3 impulsions.
les cellules non Somfy n'agissent pas de la même manière que les Somfy.
Vérifez que vous avez bien du 24v aux borniers cellules du boitier, ainsi qu'à chaque celllule.
faites une photo du branchement au boitier et une photo de chaque cellule ouverte.
Je n'ai malheureusement pas le matériel pour vérifier la tension aux bornes des cellules. je vous envoie les photos. Merci de votre aide.
Il faudra câbler les cellules tels que sur schéma P37.
Ainsi, on sera sûr que le branchement est correct.
Car, vu la couleur des fils, votre raccordement m'interpelle.
Est-ce que l'ancien moteur qui était équipé de ces cellules était un BUS ? Je ne le crois pas.
Souhaitons que vous n'ayez pas grillé le boitier.
Mes cellules sont câblées comme sur le schéma ci-joint. Pour moi, les anciennes cellules étaient en BUS aussi et je pense qu'elles sont alimentées correctement puisque elles ont leur voyant allumé (et elles me permettent de faire fonctionner la motorisation en automatique). Connaissez-vous une méthode pour tester les cellules SOMFY ? Je pense qu'elles sont défectueuses.
ne pensez pas ! je vous dis que vos cellules actuelles ne sont pas branchées comme devraient l'être les Somfy BUS...!!!
C'est clair sur vos photos.
Pour tester, la seule méthode consiste à contrôler la tension sur BUS et sur les cellules, ~24v.
Comment pouvez-vous affirmer que l'ancienne motorisation avait une sortie BUS pour les cellules ? pouvez-vous nous poser ici le schéma de l'ancienne motorisation.
maintenant, si vous voulez, vous pouvez acheter un nouveau jeu de cellules, mais je vous affirme qu'elles ne sont pas en cause.
Bonne journée
Bonsoir, désolé de mes approximations. Je suis novice dans ce domaine.
J'ai vérifié la tension sur les cellules et sur le bus (résultats 24V).
Je n'ai plus le schéma de l'ancienne motorisation mais j'ai récupérer une photo.
Bonne soirée et encore merci de votre aide.
Bonsoir, désolé de mes approximations. Je suis novice dans ce domaine.
J'ai vérifié la tension sur les cellules et sur le bus (résultats 24V).
Je n'ai plus le schéma de l'ancienne motorisation mais j'ai récupérer une photo.
Bonne soirée et encore merci de votre aide.
les photos des anciennes cellules et motorisation
les photos des mesures aux cellules et BUS
Bonsoir,
Votre ancienne logique de commande est une McHouse, donc, non BUS.
Voilà ce que je vous invite à faire pour lever le doute sur vos cellules.
Donc, BUS = 24v.
Câblez en fils volants les deux cellules Somfy en conformité du schéma.
A l'aide de double face ou de colle silicone, collez très légèrement les cellules aux piliers en les alignant et procédez aux tests.
Qu'en est-il ?
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Stéphane a répondu
Stéphane a répondu
Stéphane a répondu
Stéphane a répondu
un anonyme a répondu
Stéphane a répondu
un anonyme a répondu
Stéphane a répondu
un anonyme a répondu
Stéphane a répondu
un anonyme a répondu
Stéphane a posé une nouvelle question