Chers utilisateurs,

Nous rencontrons actuellement des ralentissements sur nos serveurs pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma et Somfy Protect.

Nos équipes sont actuellement dédiées à la résolution de ce problème et nous vous tiendrons informés de l’avancement de la situation via ce bandeau d’information.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous remercions pour votre compréhension.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Fonctionnement inversé avec cellules Photo?

Bonjour, je viens d'installer un SGA 6000. Tout marchait comme prévu jusqu'au moment ou j'ai raccordé mes cellules photéléctriques.
Elles semblent marcher.
Portail fermé, quand je les occulte le portail ne s'ouvre pas.
Portail ouvert, commande de fermeture, si je les occulte rien ne se passe le portail continue à se fermer.
Portail fermé, commande d'ouverture, si je les occulte le portail se referme immédiatement. Cà peut-être très dangereux!
Il semble que la logique est inversée.
J'ai revérifié mon câblage. J'ai désinstallé les cellules puis réinstallé. même fonctionnement.
Merci de me donner une piste.
Cordialement
CMS

Claude M.
Claude M.

Claude M.

Niveau
0
44 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Ce sont les moteurs qui sont branchés à l'envers.

    Bonne journée !

    Claude M.
    Claude M.

    Claude M.

    Niveau
    0
    44 / 100
    points

    Bonjour,
    Merci à Jean-Luc et à Ritchie pour leur réponse.
    Comme c'est la première fois que j'utilise ce site je n'ai pas trouvé le moyen de répondre à chacun de vous messages alors je poste une réponse standard.
    En effet au premier démarrage les vantaux étaient inversés. Donc je les ai inversé sans regarder la doc et noter que les câbles étaient aussi inversés. Cela m'était sorti de la tête.
    Maintenant que ce problème est réglé, j'en ai un autre. La procédure du manuel pour l'ouverture piéton ne marche pas. J'arrive sur une Reset de l'installation. Je l'ai fait 2 fois avec le même résultat.
    Autre problème. Il ne semble pas y avoir ce mémoire de fin de course à l'ouverture du portail. J'ai mis un tasseau contre mes piliers à l'endroit où le bras devrait s'arrêter et fait la première installation. Une fois programmé je les ai enlevé mais les bras viennent maintenant finir leur course dans le pilier et creuser une encoche. Est-ce que c'est un fonctionnement normal? Dans ce cas je vais être obligé de bricoler une cornière en métal pour bloquer le bras.
    Encore merci pour votre aide.
    Cdlt

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Claude

    Il faut impérativement poser des butées au sol à l'ouverture comme à la fermeture. (documentation page 8).

    Claude M.
    Claude M.

    Claude M.

    Niveau
    0
    44 / 100
    points

    Merci encore à vous deux.
    Il m'est arrivé au cours de ma carrière de travailler dans le support informatique. On avait un acronyme pour ces utilisateurs qui posait des questions stupides. RTFM ( Read This Fucking Manual) ;-)
    Bonne soirée
    Claude

    Haut de page