Question en attente de réponse
Bonjour,
Impossible pour moi de faire fonctionner les photocellules.
Portail de 3250,
Auto apprentissage effectué,
Branchement des cellules ensuite,
Paramétrage des cellules effectué,
Le voyant pieton clignote, donc obturation ou cellule mal alignées,
Alignement des cellules au niveau laser sur la hauteur, pour aligné l'axe parfaitement c'est moins évident surtout sur de vieille pilasse,
Moteur a droite du portail donc inversion des fiche 10 et 11 en M1,
Sur les mouvements d'ouverture et de fermeture, la Cellule RX clignote et s'arrête de clignoter quand on passe dans le faisceau,
Une fois le portail a l'arrêt, la cellule RX s'éteint.
J'ai répété plusieurs fois les procédures, rien n'y fait !
Le branchement des cellules, raccordement 1 des cellules sur BUS 3 et 2 sur BUS 4.
Pas de mauvais contact !
Quand je débranche les cellules, le portail ne veut plus s'ouvrir, c'est qu'il reconnaît quand quelque chose !
Je perd un peu patience
En vous remerciant
Antoine
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Laissez branchées les cellules et retirez la batterie.
Coupez le courant 5 minutes et remettez-le.
Faites une RAZ, remise à zéro des réglages.
Le voyant rouge clignote par séquences de deux fois.
Refaites une mise en service avec apprentissage des courses.
Voyez si cela change quelque-chose de mettre les capots sur une ou les deux cellules.
Montrez une photo nette du câblage et des raccordement sur le boîtier.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question