Chers membres de la communauté,

Suite aux nombreuses incivilités rencontrées sur ce Forum d'entraide, nous vous informons que tous messages ou posts ne respectant pas les Conditions Générales d’Utilisation pour les motifs suivants, seront immédiatement dépubliés sans préavis de notre part :

- Non-utilisation des règles de politesses de bases pour engager une discussion : "Bonjour", "Merci", ...
- Message non compréhensible ou rédigé en langage SMS
- Manque de courtoisie ou de politesse
- Attaque personnelle envers un autre membre de la communauté qu'il soit Yellow's, Expert ou utilisateur lambda des solutions Somfy.

Comme tout Forum sur internet, vous vous adressez à des personnes et nous trouvons regrettable de devoir en arriver-là, mais aujourd'hui plus de la moitié des messages présents sur ce Forum ne les respectent pas.

Merci pour votre compréhension et bonne journée,

L’équipe des Yellow’s SOMFY

Question en attente de réponse

portail evolvia 400

La fermeture de mon portail s’ouvre au bout de 30 secondes au lieu de se refermer quel est le problème ?

  • Partager cette question

    Réponses

    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    45
    Spécialité:
    Informatique / Electronique
    Mon produit Somfy favori:
    Domotique
    Ma petite astuce:
    Réfléchir avant d'agir
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Orléans
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour

    Merci de lire le bandeau bleu de la page d'accueil avant de poser une question ici svp !

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour,

    Et si l'envie d'être poli vous venait à l'esprit, ce serait bien de nous expliquer ce que veut dire "la fermeture s'ouvre"....????

    CdL

    Bonsoir ou bonjour selon la lecture de mon problème. Il n’était pas question d’être impoli et j’en suis désolé. J’ai 67 ans et j’essaie de me débrouiller seul.
    Je rappelle mon problème, mon portail s’ouvre une fois fermé au bout de 30 secondes donc il travaille à l’envers et quand je passe devant les cellules il se referme aussitôt ne laissant pas le temps à ma voiture de passer. Ma question est toute simple ai je merde oh pardon me suis je planté dans mes connexions ???? Merci de me répondre (je mets un peu d’humour) bonne soirée ou bonne journée. Amicalement

    V-Rod
    V-Rod

    V-Rod

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Code postal:
    Spécialité:
    Mon produit Somfy favori:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Activité professionnelle:

    Bonjour Gilles,

    La réponse est dans votre question, vous avez inversé les branchements.

    Il faut inverser les fils sur M1 et pareil sur M2.

    Il faudra obligatoirement refaire un auto apprentissage.
    Si vous avez programmé la fermeture auto il faudra faire une RAZ avant l'auto apprentissage.

    Suite à ca, tout rentrera dans l'ordre.

    CdL

    Haut de page

    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique