Question en attente de réponse
Bonjour à tous, et mer de vous intéresser à ma question.
Je voudrai savoir si la différence concernant la lettre D ou F est importante sur la référence d'un boitier AXROLL pour un moteur de porte de garage?
Existe t il un tableau des codes de configuration, et des codes erreurs?
Ce boitier ne semble plus référencé chez somfy, par quoi est il remplacé?
Merci d'avance.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
En effet le Axroll n'existe plus, il est remplacé par le Rollixo smart RTS.
Voici la notice de l'Axroll; https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=13...
CdL
Bonjour,
Pourquoi vouloir faire ce remplacement ?
Quel est le problème de votre boîtier Axroll ?
Quel défaut rencontrez-vous sur votre installation ?
Bonjour, et merci de vous intéresser à cette question.
Tout d'abord, le moteur en position ouverte ne répondait plus à la commande murale filaire et à la télécommande.
Après vérification du fusible le code erreur C6.
Ensuite tout refonctionne normalement.
Le lendemain, porte fermée pas de réponse commandes et code erreur C9.
Contrôle fonctionnement du moteur en shunt 9/5 et 7/5 fonctionne.
Peut on initialiser la carte de façon à repartir sur une bonne programmation? Si oui, quelle procédure?
Merci.
Bonjour Gérard,
Le code erreur C9 = arrêt d'urgence enclenchée.
Il faut aller sur le paramètre "dd" suivi d'un appui maintenu jusqu'à l'apparition des tirets "-.-".
Puis revenir sur C1 et donner un ordre.
Bonne journée,
Bonjour,
Merci de vous être intéressés à ce sujet.
j'ai bien appliqué la procédure que l'on trouve sur le site en rubrique dépannage. Le fonctionnement est rétabli, sauf concernant les cellules qui fonctionnaient auparavant. Peut être y a t il une programmation pour cela?
Merci encore.
Bonjour Gérard,
C'est à dire que vos cellules ne fonctionnent plus ?
Pouvez vous me lister vos paramètres de P1 à P7.
Bonne journée,
Bonjour Gaëlle,
voici les éléments que j'ai relevé:
P0=02
P1=00
P2=00
P3=00
P4=01
P5=00
P6=00
P7=00
P8=00
Merci pour la suite.
Bonne journée et bon week-end à vous.
Bonjour Gérard,
Pour que vos cellules soient actifs il est nécessaire que P2=1 .
Bonne journée,
Bonjour Gaëlle, et merci,
j'ai bien modifié P2=1. La fonction des cellules est prise en compte, mais seulement à la montée. Y aurait il un autre problème?
Merci pour la suite..........
Bonjour Gérard,
En effet elles sont plutôt censées fonctionner pendant la fermeture.
Excusez moi, le paramètre est P2=2 ;
Bonne journée,
Merci gaëlle, tardivement, mais voila qui est fait.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question