Question en attente de réponse
Bonjour,
je possède un récepteur standard RTS Somfy 1841022 et je voudrai commander mon portail (Somfy) et ma porte de garage, mais je ne sais pas sur quelles bornes brancher les contacts sur la carte du garage et s'il faut que j'ajoute une alimentation 220v / 24V ? merci pour votre aide.
Merci de votre aide.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonsoir Alain,
Il faut vous raccorder sur les broches 5 et 6 de l'armoire de commande (le bornier est sur l'emplacement où vous enfichez la carte). Le montage se trouve à la page 16 de votre notice ( ci-jointe).
Il vous faudra une alimentation 24v externe pour alimenter le récepteur somfy.
Bonne soirée
Bonjour et merci pour ces informations, par contre concernant l'alimentation 24V, avez-vous un modèle ? et ou puis-je le trouver ? (je suis un peu embêtant désolé ;)
Merci de votre retour
Bonjour,
Vous n'êtes pas obligé d'ajouter un transfo 24V.
Vous pouvez vous repiquer directement sur les deux fils rouges du transfo de la motorisation.
Bonjour et merci pour votre retour, par contre vous me dites que je peux prendre l'alim sur le transfo, mais d'après l'étiquette elle serait alimenté en 21V ? merci de votre retour.
21 V, c'est bon.
Vous branchez sur les bornes 1-2 du récepteur.
Bonjour et merci pour votre aide, je commande maintenant le portail et la porte de garage avec une seule télécommande, vidéo jointe, encore merci ;)
Cordialement
Bonjour, autre chose sur cette demande, est-ce qu'il est possible de commander le portail et la porte ed garage avec un seul bouton ?
merci de votre retour
Bonjour Alain,
vous pouvez enregistrer une touche de la télécommande sur prog1 et prog2. La touche commandera les deux appareils.
Bonne journée
Bonjour, merci de votre retour, mais je ne vois pas quelle manipulation il faut faire pour avoir les 2 automatismes sur le même bouton, ci-joint photos.
Merci pour votre aide.
Bonsoir Alain,
Si vous voulez assigner la fonction porte de garage + portail sur la touche 4 (libre) de votre télécommande faite ce qui suit.
Il va falloir ouvrir le récepteur RTS.
-Faites un appui maintenu de 2 secondes sur la touche PROG1 du récepteur. La LED sous la touche s'illumine. Faites un appui sur la touche 4 de votre télécommande .La LED sous PROG1 clignote puis s'arrête. La première motorisation est enregistrée.
-Faites un appui maintenu de 2 secondes sur la touche PROG2 du récepteur. La LED sous la touche s'illumine. Faite un appui sur la touche 4 de votre télécommande. La LED sous PROG2 clignote puis s'arrête. La seconde motorisation est enregistrée.
La touche 4 de la télécommande va donc maintenant ouvrir le portail et la porte de garage.
J'espère que ça vous sera utile.
Bonne soirée
Bonjour, j'ai bien procédé comme vous m'avez indiqué, par contre il n'y a que la porte garage qui fonctionne, le portail ne bouge pas, la led PROG1 s'allume lors de la cde sur le bouton n° 4.merci de votre aide.
Bonjour Alain,
Autant pour moi, faite un ajout de la touche 4 directement sur le moteur du portail (voir ajouter télécommande dans la notice). Je n'avais pas vu que seule la porte de garage était piloté par le relais. Cette fois ça fonctionnera.
Bonne journée
Bonjour, c'est ce que j'ai fait, je l'ai ajouté sur la touche 4 et j'ai memoriser sur PRG1 et PRG2et ....lorsque que j'appui sur la touche 4 c'est le portail qui ferme et la porte ne bouge pas ! pas évident tout ça ! merci de votre aide.
Bonjour,
Donc le portail est piloter par la touche 4.
La porte ne bouge pas. Faite juste 2 secondes sur prog1 (la Led s'allume) puis appui sur la touche 4. La Led prog 1 clignote. Avez vous le fonctionnement des deux moteurs maintenant ?
Re-bonjour, je suis arrivé à commander les 2 avec la touche 4...mais qu'avec une télécommande, je viens de réessayer maintenant, ça ne fonctionne plus !! est-ce qu'il ne faudrait pas carrément tout effacer les télécommandes ? je ferais cela demain.
merci de votre retour.
Bonjour Alain,
Où en êtes vous dans votre programmation ? Avez vous fait un reset ?
Bonne journée,
Bonjour, oui j'ai fait un reset comme indiqué sur la notice 7 s et 5 sec, par contre la cde portail était tjrs active bouton 1, ensuite j'ai valider le 4eme bouton avec la cde 2 et ensuite j'ai validé sur la cde 1.Actuellement cela fonctionne, je dois le faire également sur la 2eme télécommande (autre véhicule) dans la journée.
Merci pour les infos. Cdt
Bonjour à tous,
J'ai pu brancher un moteur de garage Chamberlain ml750 avec une module RTS
Le moteur comprends 8 bornes
Shunt entre 7 et 8 reste
Et nous allons nous servir des bornes rouge/grise/blanche n3
sur la carte RTS 4 bornes 2 pour le 24 V deux pour le relais.
Il faut relier rouge borne 1 et grise borne 4 du moteur sur alim du module RTS pour alimenter en 24V
puis une borne du relais RTS sur le rouge borne 1 du moteur et l'autre borne du relais, sur le blanc n3 du moteur à côté de la grise.
Et voilà cela fonctionne avec le bouton unique de la télécommande...
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Nicolas a répondu
Alain a répondu
Gaëlle a répondu
Alain a répondu
François a répondu
Alain a répondu
François a répondu
Alain a répondu
François a répondu
Alain a répondu
François a répondu
Alain a répondu
Alain a répondu
Richy a répondu
Alain a répondu
Richy a répondu
Alain a répondu
François a répondu
Alain a posé une nouvelle question