Bonjour,
J'ai une motorisation FREEVIA 600, et depuis hier, le portail fonctionne sans ses capteurs. Le statut est allumé fixe. Les capteurs détectent bien (Le voyant s’éteint lors du passage).
Si quelqu'un a une idée de la cause de ce dysfonctionnement et de la solution de réparation, je suis preneur.
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
C'est quoi les capteurs ?
CdL
Bonjour,
Les capteurs de passages ou cellules photoélectriques.
cdlt
Bonjour,
Pouvez-vous redéfinir le défaut différemment ?
Bonjour,
En gros, c'est à assez simple, mon portail fonctionnait normalement, puis un soir, il ne fonctionnait plus (ouverture en débrayant le moteur); le lendemain matin, je réessaie avec la télécommande et là, il refonctionne; quelques jours plus tard, je remarque que les cellules sur les piliers n'arrêtent plus le portail lorsque je passe devant. J'ai vérifier le fonctionnement des cellules, elles sont alimentées et la led (à l'intérieur de la cellule) s’éteint bien lorsque lors d'un passage entre les deux cellules. Je pense que la carte électronique ne gère plus les cellules malgré quelles soient alimentées. Actuellement le portail fonctionne mais sans cette sécurisation.
Merci pour vos retours
Bonjour,
Ce soir les cellules refonctionnent sans action de ma part, miracle.
Merci à tous.
cdlt
Bonjour,
Contrôlez le serrage des connexions BUS et cellules.