Sga 6000 avant 2010

Bonjour, j’ai mon moteur de portail sga6000 qui ne fonctionne plus j’ai le premier voyant rouge qui clignote 4 fois s’arrête et recommence à clignoter 4 fois est ainsi de suite

Merci,

Abdul C.
Abdul C.

Abdul C.

Niveau
0
11 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Votre boitier est HS.
    Il faudra soit le changer contra la MàJ; https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....
    Soit faire réparer votre boitier.

    CdL

    Abdul C.
    Abdul C.

    Abdul C.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Non c’est pas le boîtier c’est l’interphone qui faisait court-circuit le bus 3et4

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vous dites avant 2010, donc boitier On/Off et pas BUS !
    Vous avez du changer le boitier !

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Probablement, car le boîtier On/Off n'a pas de séquence de clignotements.