Chers utilisateurs,

Nous vous informons que le service Client Somfy sera exceptionnellement fermé le mardi 13 janvier 2026 et mercredi 14 janvier 2026

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Problèmes cellules photoélectriques Somfy

Bonjour,

J'ai un problème au niveau de mes cellules photoélectriques Somfy. Ce sont des Master Pro comptabiles bus, et je possède un moteur Somfy Smart Elixo IO.

Lors du premier raccordement initial de mes cellules, mon moteur présentait toujours un voyant rouge au niveau des cellules, j'ai donc décidé de les brancher en BUS pour que ce soit plus simple. Le problème est que j'ai toujours ce voyant rouge au niveau du moteur, alors que les cellules sont bien branchées (j'ai bien le petit voyant rouge au niveau de ma cellule mère). Le seul moyen pour que ça marche est donc que je les désactive. Quelqu'un saurait pourquoi mon moteur n'arrive pas à les faire marcher en BUS ?

Je vous remercie.

CHARGY R.
CHARGY R.

CHARGY R.

Niveau
0
46 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    André N.
    André N.

    André N.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Montrer moi en image le câblage, merci.

    André N.
    André N.

    André N.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Avez vous mis p4 à 2 pour le mode bus ?

    CHARGY R.
    CHARGY R.

    CHARGY R.

    Niveau
    0
    46 / 100
    points

    Oui, et cela me met directement la LED des cellules en rouge sur le moteur.

    André N.
    André N.

    André N.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Vos cellules ne sont pas branchés au bon endroit. c’est en 17/18 à la place du shunt.

    Cf notice.

    CHARGY R.
    CHARGY R.

    CHARGY R.

    Niveau
    0
    46 / 100
    points

    C'est bon merci beaucoup !

    Haut de page