Bonjour,
j'ai installé des volets Avec moteur ilmo Tout parfait Sauf que les volets quand ils montent s'ils bloquent et apres on peut monter ils font ce probleme tous les 20cm j'ai mesuré la tension et de 248v et 250v et il est possible que ce soit la surtension qui cause ce problème ? dans l'attente de votre réponse, cordialement Mohamed R
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour Mohamed,
Je ne pense pas que la tension soit la cause. Le moteur ILMO n'a pas de réglages de fins de courses c'est un réglage automatique. De ce fait, si les attaches du tablier et les butées sur la lame finale ne sont pas mises correctement cela peut provoquer des blocages. Il est essentiel de vérifier ces points.