Question en attente de réponse
Bonjour,
Lorsque je referme mon portail coulissant, il s'arrête et se réouvre seul avec motorisation Frevia 400
Pouvez-vous me donner la solution à mon problème.
Merci par avance pour votre réponse
Cordialement
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Deux causes possibles;
débrayez le moteur et vérifiez que le portail roule très librement et sans point dur qui pourrait être interprété pour un obstacle.
Vérifiez que l'écart pignon/crémaillère soit constant de 1.5mm.
Vérifiez la propreté interne des cellules et faites un auto test de celle-ci.
CdL
Bonjour
J'ai exactement le meme pb, le portail s'ouvre normalement pas de point bloquant... il se referme et par moment 1 fermeture sur 2 il s'ouvre à nouveau mais jamais au même endroit? j'ai vérifié les cellules quand il s'ouvre sans le boitier, je ne vois pas le lumière rouge s'éteindre?
J'ai vérifie les cellules.... j'ai une version 300 de plus de 10 ans... jamais eu de souci... si vous avez une idée du pb je suis preneur!
merci !