Fixations Pattes vantaux somfy exavia xl arrachées (portail aluminium)

Bonjour,

Je viens de constater que les fixations de mes pattes du bras à vérins somfy exavia xl se sont arrachées des deux vantaux, probablement en raison des fortes rafales de vent de cette nuit dans ma région. J'ai bien respecté les préconisations vis à vis de la taille du portail et de son poids en ce qui concerne la compatibilité du moteur et du portail (motorisable et avec barre de renfort). Les fixations ont tenu pendant plusieurs semaines sans dysfonctionnement constaté. Le vendeur de portail m'avait recommandé d'installer des inserts filetés pour éviter justement un arrachement dû aux forces de traction du vérin. La vis était une vis m8 à filetage métrique tête 6 pans en acier inoxydable, l'insert lui était peut être un peu faible au niveau de la longueur de la plage de serrage, mais je ne m'étais pas fait la réflexion au moment du montage. Maintenant que le mal est fait, quelle solution est envisageable pour réparer et assurer une tenue sur le longueur terme (je précise que je ne souhaite pas traverser les vantaux de part en part pour des raisons de sécurité et d'esthétique.
Je vous partage une photo du dégât et une autre d'ensemble pendant le montage pour bien se représenter le problème.

Merci par avance pour voiture aide
Cordialement,

Nabil D.
Nabil D.

Nabil D.

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Bonjour,

    L'insert offre peu de résistance pour ce montage.

    Il était préférable de tarauder dans le renfort.

    Et mieux, mettre des boulons traversants.

    La peinture aurait finalisée le décor...

    C'est le pire montage bâtard que j'ai vu !
    Un insert n'a aucune résistance à l'arrachement, vous venez d'en avoir la preuve puisqu'ils ont tenu 3 semaines alors que la fixation réglementaire tient la vie entière.

    Comme l'indique Somfy, la patte au battant doit être fixée sur un renfort intégré dans la traverse du battant, le battant ainsi renforcé comporte le label "motorisable".

    Soit il y a ce renfort et il suffit de tarauder M8 pour fixer les pattes avec des vis à métaux M8, soit il n'est pas renforcé et vous devez utiliser une boulonnerie traversante avec canon pour éviter l'écrasement .

    Je mets bien l'accent sur le fait qu'une pose non conforme supprime de plein droit la garantie.

    Bonne journée à vous.

    Nabil D.
    Nabil D.

    Nabil D.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonjour, merci pour vos retours. Effectivement, je constate que le choix des fixations a été une erreur complète de ma part, alors que la traverse est bien renforcée.
    Ma dernière question est au niveau de la réparation. Vaut-il mieux refaire un taraudage juste en dessous en décalant les trous de 1,5 cm vers le bas ou le haut ? Ou de passer a la solution passage au travers du portail ? Ou si vous en voyez une autre qui garantit solidité ?

    Merci pour vos conseils

    Vous ne pouvez pas décaler les trous de 15mm vers le haut ou le bas car le vérin ne serait plus horizontal et le fonctionnement en serait modifié négativement.
    A ce stade la seule solution sera de traverser dans les trous existants.
    Il existe sur le Net des pinceaux de retouche au RAL du portail pour cacher la tête du boulon à l'opposé.

    C'est franchement dommage, il suffisait de percer à 6.5mm et de tarauder à M8 pour assurer une fixation aussi solide que esthétique.

    Mais bon, ca ne se verra pas.

    Bonne journée.

    J'oubliais de vous dire que vu la casse, il est quasi certain que le portail était ouvert lors de la rupture.
    La position ouverte est a considérer que pour entrer et sortir, le reste du temps il doit rester fermé.

    Nabil D.
    Nabil D.

    Nabil D.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Oui, maintenant que vous me dites cela concernant la position ouverte très probable, il est en effet possible que les vantaux se soient reouverts à la suite d'une manipulation sur l'application TaHoma. Ma femme m'a effectivement dit qu'elle avait renvoyé une demande de fermeture sur l'application n'étant plus très sûre de l'avoir fermé avec la télécommande au moment de rentrer. Et pour cet appareil, la box ne peut pas connaître la position ouverte ou fermée du portail et la demande agit alors comme un nouveau signal peu importe la demande envoyée (cela ouvrira si c'est déjà fermé, ou fermera si c'est ouvert, mais en aucun cas ne restera fermé si c'est déjà fermé). Je vais donc supprimer l'appareil des appareils reliés à la TaHoma ou du moins garder l'usage uniquement en cas d'urgence par exemple sur un seul téléphone.
    Concernant les solutions, j'hésite aussi à démonter les traverses pour y remonter un nouveau renfort et faire les choses proprement, je vais me renseigner auprès du fabricant si cela n'abîme pas le portail de le démonter et remonter. Sinon je n'aurai d'autre choix que de traverser de part en part avec les conseils que vous m'avez donné, encore merci.

    Nabil D.
    Nabil D.

    Nabil D.

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Tout à fait, je n'ai pas encore finalisé le montage des photocellules par manque de temps et météo capricieuse.
    Dernière idée pour préserver le côté esthétique, un voisin m'a suggéré de refaire des trous espacés à 2,5 cm sur la platine pour pouvoir repartir sur des taraudages en m8 sur la barre de renfort et éviter le percage de part en part (ou d'inverser le sens des platines)
    ???) Y a t'il un risque à une de ces 2 solutions, la patte des vérins a-t-elle des points de fixation stricts pour respecter le reprise des forces ou les trous peuvent ils être placés n'importe où ?

    Oui vous pouvez faire ca aussi.
    Mais dans ce cas mettez 3 vis à métaux M8 sur chaque patte.
    Ainsi le montage sera très solide, mais pensez à ne pas le laissez ouvert pour rien.