Question en attente de réponse
Bonjour,
Je viens de constater que les fixations de mes pattes du bras à vérins somfy exavia xl se sont arrachées des deux vantaux, probablement en raison des fortes rafales de vent de cette nuit dans ma région. J'ai bien respecté les préconisations vis à vis de la taille du portail et de son poids en ce qui concerne la compatibilité du moteur et du portail (motorisable et avec barre de renfort). Les fixations ont tenu pendant plusieurs semaines sans dysfonctionnement constaté. Le vendeur de portail m'avait recommandé d'installer des inserts filetés pour éviter justement un arrachement dû aux forces de traction du vérin. La vis était une vis m8 à filetage métrique tête 6 pans en acier inoxydable, l'insert lui était peut être un peu faible au niveau de la longueur de la plage de serrage, mais je ne m'étais pas fait la réflexion au moment du montage. Maintenant que le mal est fait, quelle solution est envisageable pour réparer et assurer une tenue sur le longueur terme (je précise que je ne souhaite pas traverser les vantaux de part en part pour des raisons de sécurité et d'esthétique.
Je vous partage une photo du dégât et une autre d'ensemble pendant le montage pour bien se représenter le problème.
Merci par avance pour voiture aide
Cordialement,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
L'insert offre peu de résistance pour ce montage.
Il était préférable de tarauder dans le renfort.
Et mieux, mettre des boulons traversants.
La peinture aurait finalisée le décor...
C'est le pire montage bâtard que j'ai vu !
Un insert n'a aucune résistance à l'arrachement, vous venez d'en avoir la preuve puisqu'ils ont tenu 3 semaines alors que la fixation réglementaire tient la vie entière.
Comme l'indique Somfy, la patte au battant doit être fixée sur un renfort intégré dans la traverse du battant, le battant ainsi renforcé comporte le label "motorisable".
Soit il y a ce renfort et il suffit de tarauder M8 pour fixer les pattes avec des vis à métaux M8, soit il n'est pas renforcé et vous devez utiliser une boulonnerie traversante avec canon pour éviter l'écrasement .
Je mets bien l'accent sur le fait qu'une pose non conforme supprime de plein droit la garantie.
Bonne journée à vous.
Bonjour, merci pour vos retours. Effectivement, je constate que le choix des fixations a été une erreur complète de ma part, alors que la traverse est bien renforcée.
Ma dernière question est au niveau de la réparation. Vaut-il mieux refaire un taraudage juste en dessous en décalant les trous de 1,5 cm vers le bas ou le haut ? Ou de passer a la solution passage au travers du portail ? Ou si vous en voyez une autre qui garantit solidité ?
Merci pour vos conseils
Vous ne pouvez pas décaler les trous de 15mm vers le haut ou le bas car le vérin ne serait plus horizontal et le fonctionnement en serait modifié négativement.
A ce stade la seule solution sera de traverser dans les trous existants.
Il existe sur le Net des pinceaux de retouche au RAL du portail pour cacher la tête du boulon à l'opposé.
C'est franchement dommage, il suffisait de percer à 6.5mm et de tarauder à M8 pour assurer une fixation aussi solide que esthétique.
Mais bon, ca ne se verra pas.
Bonne journée.
Ce n'est pas ce