Bonjour,
Je remplace mon boitier électronique 9015097A de mon SGA 6000 par le boitier de remplacement 9020465.. J'ai de branché une ouverture de l'interphone et un bouton poussoir pour un piéton voulant sortir vers l'extérieur.. Ces connections se faisait sur l'ancien boitier sur les bornes 3 et 4 BUS .. Ma question: Est ce bien sur les bornes 5 et 6 START que je dois faire maintenant ces connections ??
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Oui c’est cela.
Bonne soirée.
Bonsoir,
Oui c'est sur start.
Pourquoi avoir changé le boitier alors qu'il se répare économiquement ?
CdL
Bonjour .. Comme vous me l'avez conseillé , Ou peut on faire réparer un boitier électronique de portail SGA 6000 , de type réf 9015097 ?
Merci
Bonjour,
Vous dites:
"""J'ai de branché une ouverture de l'interphone et un bouton poussoir pour un piéton voulant sortir vers l'extérieur.. Ces connections se faisait sur l'ancien boitier sur les bornes 3 et 4 BUS .. """
Là, j'ai des doutes, un boîtier BUS n'a jamais eu de fonction ouverture piéton en filaire !
Le boîtier START non plus !
Seuls les boîtiers ON/OFF le permettent.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez