Chers Utilisateurs,

Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 24 Juillet 2024.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 24 Juillet 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

connection V500 et moteur courant ?

Bonjour,
J'installe actuellement un moteur NETF 6/24 de DEA qui est relié la platine du vision V500.
Avant de tout mettre en tension, je cherche une confirmation concernant le câble 2x0,25 qui relie la platine de rue et le moteur. Y a t il un courant basse tension qui circule dans ce câble ? Pas trop envie de griller la carte électronique !!

Merci a vous,

Mathieu S.
Mathieu S.

Mathieu S.

Niveau
0
52 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    C'est un contact sec qui délivre une faible tension <24v durant 0.5s.

    CdL

    Bonjour,

    Il faut le dire autrement, un contact sec ne délivre pas de courant.
    Le courant qui va circuler proviendra de l'appareil à commander.

    Donnez des précisions sur votre branchement sur le V500.

    Quelle fonction voulez-vous activer Sur le DEA ?

    Mathieu S.
    Mathieu S.

    Mathieu S.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Merci V rod (Je roule en sportster carbu !!), merci Richy
    Le branchement du moteur est le suivant :

    • alimentation 24v (convertisseur integré)
    • cellules tx et rx avec 2x2 (+ et -) ensemble et 2 cables Com et Imput_4
    • antenne et gyro
    • visio branché sur START : 2 fils COM et Imput_1 provenant de la platine exterieur du COM (vers COM) et NO (vers Imput_1).
    • M- et M + de la platine exterieur sont reliés au M- et M+ (call station) au moniteur interieur.
      Je ne voudrais pas que COM et Imput_1 puisse délivrer un peu de courant grillant le circuit du moteur !!
      J'espere que j'ai été assez clair, pas toujours facile de décrire des montages !!!

      Encore merci

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Oui c'est ca ! C'est tout simple

    No/Com de la platine vont sur Start moteur.

    CdL

    Mathieu S.
    Mathieu S.

    Mathieu S.

    Niveau
    0
    52 / 100
    points

    Merci de la rapidité et de l'efficacité.
    Effectivement je confirme, branché sur start COM et No, immédiatement fonctionnel !!
    Merci encore

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, merci de votre retour.

    Haut de page