Question en attente de réponse
Bonjour à tous,
Après quelques recherches je suis encore un peu perdu sur le branchement du récepteur BFT qui était branché à mon précédent moteur et que je souhaite brancher au Somfy GDK 700.
Le moteur fonctionne bien avec les télécommandes Somfy.
Le récepteur est un BFT Clonix 2E avec 6 fils en sortie dont 2 sur CH1 et 2 fils sur a priori - / + et 2 autres.
Photo dispo en PJ
J'ai tenté de brancher les 2 fils qui partent à mon sens de CH1 sur les branchements 1 et 3 du moteur Somfy mais cela ne produit rien lorsque j'appuie sur la télécommande de mon ancien moteur (connecté via ce récepteur)
Quelle est l'étape que je n'ai pas respecté ?
Merci d'avance,
Bonne soirée
Damien
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
selon la tension d'alim de votre récepteur, si 24v, il faut raccorder +/- sur 1/4 du GDK.
Le canal 1 ou le 2 se raccorde sur 1/3 du GDK.
CdL
Cela a fonctionné merci !
Parfait, merci de votre retour et bon W.E