Bonjour,
J'ai remplacé un moteur GDK RTS par un moteur Serenia 700 io.
Je souhaite continuer à utiliser mes télécommandes RTS existantes (Keygo RTS) ayant tous mes autres automatisme en rts.
Est-il possible de raccorder un Récepteur standard RTS réf. 2400556 sur l'entrée contact sec du Serenia 700 io afin de déclencher l'ouverture/fermeture de la porte ?
Si oui, quelles sont les bornes à utiliser et y a-t-il des restrictions particulières ? Ou autre solution plus simple ?
Merci.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Oui c'est parfaitement possible, il faudra un petit transfo 230/24v pour l'alimenter car le moteur ne fourni plus le 24v en permanence.
Le contact sec est en 10/2 comme indiqué fig 4.5.
Bonne journée
Merci Charly pour ce retour.
Donc si je comprends bien je branche mon Récepteur standard RTS réf. 2400556 sur les emplacements 10 et 2 rien de plus.
Pour l'alimentation si on sort du mode eco, le moteur fournira bien tjs du 24v ?
Cordialement
Normalement oui, il faut essayer.
Le mode veille est obligatoire en permanence selon les nouvelles normes = <0.5w.