Bonjour,
M1 se trouve sur le vantail qui s ouvre en 2eme peux t on faire une reprogrammation pour qu il s ouvre après M2
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
Vous avez branché à l'envers.
Vérifiez en fonction de M1 les raccordements indiqués sur la notice.
Corrigez et refaites un auto apprentissage.
CdL
Merci vrod
Mes moteurs ne sont pas encore installé mais mon cablage et déjà fait j ai pas envie de refaire une tranchée pour repasser des fils car M1 est sur le ventail qui s ouvre en 2eme ,donc suite à votre réponse il est tout a fait possible d Inverser le sens d'ouverture ?
Cordialement
Je ne comprends rien à ce que vous me dites !!!
Vos vantaux n'ont rien à voir dans M1/M2.....Vous mettez l'alim 230v sur le pilier de votre choix, et, c'est en fonction de cette alim que vous positionnerez le moteur contenant le boitier.
Ensuite, M1 donc le vantail s'ouvrant en 1er se raccordera sur le boitier en M1 et ce peut importe s'il se trouve à gauche ou à droite.
C'est en fonction si M1 est à gauche ou à droite qu'il faudra effectuer les raccordements, par ex; si M1 est le battant gauche alors il se branche sur MI mais en inversant les deux fils sur M1. Pareil sur M2.
Suis-je assez clair ?