Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

puissance disjoncteur pour volets roulants ?

Bonjour, j'ai câblé mes 5 volets roulants en 2, 5 mm2 : ils ont
une puissance totale de 670 wattts.Puis-je brancher sur un disjoncteur10A ou 16A pour être aux normes NFC 15-100 2017 ?
merci

Merci,

Régine
Régine

Régine

Niveau
0
1 / 100
point
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Un C10 suffit largement avec un interdif 30ma en tête de ligne.