Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai posé un kit axovia multipro 3s io avec cellules Master Pro Bitech.
Je mis des câbles à deux fils et découvert que seul le câblage bus en 23 24 avec RX et TX en parallèle était possible.
Pouvez vous me confirmer ?
Je me sers du mode séquentiel, sans automatisme le mode bus des cellules est il actif ?
Merci
Cordialement
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour,
'' Je me sers du mode séquentiel, sans automatisme le mode bus des cellules est il actif ? ''
!!! Pouvez-vous expliquer ?
Bonjour,
Désolé, je vais essayer d'être plus clair.
Je n'ai tiré que deux fils sur chaque cellule car je n'avais pas vu tous les cablages possibles !
De ce fait, seul le mode Bus est possible d'après ce que j'ai compris !
C'est ça ?
Ce mode Bus comment fonctionne t'il ?
Si je me sers de la télécommande pour refermer le portail et que je passe devant la cellule est-ce que celui devrait s'arrêter ou s'arrêter et se recouvrir selon la programmation ?
Merci
Joël T
Bonjour,
Le mode BUS stoppe le portail à la fermeture en cas de coupure faisceau et le renvoie immédiatement en ouverture.
Le fonctionnement du portail est séquentiel et la fermeture auto est possible.
Bonne journée
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Une dernière j'espère !
Pour activer le mode bus, à part la programmation du P07, y a til autre chose à faire ?
Merci
Cordialement
P07 = 4, c'est tout.
Bonne journée
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
V-Rod a répondu
Joël a répondu
V-Rod a répondu
Joël a répondu
Richy a répondu
Joël a posé une nouvelle question