Bonjour,a tous j ai un portail au milieu des piliers poteau de 40 cm donc cote A de 200 mn est ce possible avec mon moteur SGS201 .ou tenir compte du tableau notice et ne figure pas 200 merci a tous
Merci,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Sur mon tableau les 200mm sont indiquées.
200mm maxi en A.
Bonne journée
bonsoir, vous avez bien un SGS201?
Quand je regarde votre tableau, aucune côte ne correspond à mon tableau .
Merci d'avance.
Ok, vous avez le moteur court; Donc A = 120 maxi.
Désolé de vous avoir induit en erreur.
Bonne journée
Bonjour. ok pas de problème Merci quand même.