Question en attente de réponse
Bonjour,
J'ai un interrupteur général qui coupe l'ensemble des circuits éclairage d'une maison et des Variateurs izymo 1822663. Le fait de couper l'alimentation des variateurs plusieurs fois par jour pose-t-il un problème à long terme?
Merci
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Même à court terme !
Les modules risquent fort d'interpréter les coupures pour des micro coupure et peuvent ainsi perdre leur mémoire.
Bonne journée
Merci Le Coyote!
Et en dehors de la mémorisation (si je ne les utilise qu'en variateur non connecté), pensez-vous que ça risque de les abîmer?
Non, dans ce cas aucun risque.
Si vous les utilisez via une télécommande par ex; pas de risque de déprog.
Bonne soirée