Bonjour,
je souhaiterai raccorder mon visiophone V500 connect à mon moteur de portail qui est un SLD400.
Sur le schéma il s'agit de mon moteur. J'ai bien la borne COM qui est présente mais pas la borne NO. Sauriez vous me dire sur quelle borne dois-je brancher mes 2 fils du visiophone avant que je fasse une bêtise?
Merci d'avance pour vos réponses :)
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
No/Com de la platine vont sur la barrette de droite Com/SBS.
Bonne soirée
Merci ça fonctionne nickel :)
bonjour , j ai un visiophone v500 connect et un moteur somfy 600
lorsque je branche les deux fils de la platine de rue sur le bornier du moteur (5 et 6) cela ne fonctionne pas , et via la télécommande non plus , (de que je branche le deuxième fil la portail s'ouvre et ne bouge plus même après action depuis le Visio et de la télécommande
ai je bien câblé aux bornes 5et 6 les deux fils de la platine de rue
merci
Quels fils de la platine au moteur ? Posez des photo au besoin.
Bonne journée à vous
Bonjour a tous .
J ai le même soucis de branchement sur la motorisation sld 400.
Avez vous pu y arriver ?
Je suis preneur des manips a faire
J'ai donné la solution ci-dessus.....
Bonne journée
Je vais reprendre .
J ai également un digicode filaire .ce sont les même branchement ?
C est bon cela fonctionne. Une invertio. De fils pour le visiophone .
Par contre le digicode filaire . Je ne sais pas . Si je branche pareil. Rien ne fonctionne.
Sur com et open close avec un pond ?
Une idée ?
Mêmes raccordements pour le clavier.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez