Chers utilisateurs,

Les perturbations sur nos serveurs Somfy Thermostat sont désormais terminées.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Alimentation Ixengo

Bonjour,

Pouvez-vous me débarrasser d'un doute ?
Pour la référence "ixengo l 24v 3s io - pack confort"
L'alimentation doit être intégralement en 24v ou ce sont uniquement les moteurs pendant que le CBX pilote est alimenté en 220V ?

Merci d'avance,

Patrick F.
Patrick F.

Patrick F.

Niveau
0
12 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Richy C.
    Richy C.

    Richy C.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour,

    Ce sont les moteurs qui vont fonctionner en 24 V, le boîtier CBX lui, doit être alimenté en courant secteur 230 V~.

    Patrick F.
    Patrick F.

    Patrick F.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Merci beaucoup
    Le doute est levé.

    Haut de page