Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mercredi 23 Octobre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

volets battants beep ?

Bonjour,

Suite au démontage et au remontage d'un volet, celui-ci ne fonctionne plus du tout...seulement un beep de quelques secondes en utilisant la télécommande aussi bien en mode utilisation que paramétrage...j'ai essayé le reset avec le disjoncteur et le reset directement sur la carte (7 et 15 s)...
Avez-vous une idée ?

Merci à tous pour votre aide!

Pascal

Pascal V.
Pascal V.

Pascal V.

Niveau
1
100 / 750
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Quel moteur SVP ?

    Bonne journée

    Pascal V.
    Pascal V.

    Pascal V.

    Niveau
    1
    100 / 750
    points

    Bonjour,

    c'est des Synapsia 1000 io celui-ci a deux ans

    Merci et belle journée

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Faites point par point minutieusement ces opérations :

    1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l'inclinant sans le déposer.
    2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.
    3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton "X" jusqu'au second mouvement et bip.
    4) rebranchez la batterie et fermez les carters.
    5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu'au mouvement + bip.
    6) appui sur M jusqu'au mouvement pour contrôle sens rotation.
    7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.
    a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip
    b) rotation; appui My = mouvement + bip.
    8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.
    9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.
    10) lancez l'auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.
    11) validez l'auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.
    12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.

    Tout est rentré dans l'ordre.

    Bonne journée

    Pascal V.
    Pascal V.

    Pascal V.

    Niveau
    1
    100 / 750
    points

    Merci pour votre réponse, j'essaye en rentrant ce soir à la maison...

    Pascal V.
    Pascal V.

    Pascal V.

    Niveau
    1
    100 / 750
    points

    Bonjour,
    la procédure fonctionne bien ! il faut bien respecter le minimum de 5 minutes de coupure secteur .
    Avec tous mes remerciements, je vous souhaite une bonne journée.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, merci de votre retour et bonne journée