Chers Utilisateurs,

décembreNovembre 2024.

Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 10 Décembre 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.

Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Cellule photoélectrique RX sans contact sec (bornes 3 & 5 manquantes)

Bonjour,

J'ai installé un Freevia 400 (dont je suis content, même s'il n'est pas très véloce) qui était livré avec des cellules photoélectriques. Celles-ci fonctionnent bien, cependant j'aurais voulu récupérer le contact sec des bornes 3 et 5 de la cellule RX (pour domotique), mais celles-ci sont absentes (il y a juste un bornier pour 1 et 2). Est-il possible de souder les fils ou de récupérer le contact sec ailleurs comme sur le bornier du moteur?

Sinon, est-il possible de changer la carte mère de la cellule RX à prix raisonnable?

Merci,
Gauthier

gauthier D.
gauthier D.

gauthier D.

Niveau
0
45 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Si votre boitier est un BUS, les borniers 3/4 sont destinés aux cellules ET au contact sec. Vous pouvez raccorder les cellules et autant d'équipements à contact sec que vous voulez.

    Si votre boitier est un BUS/Start, les cellules se raccordent sur BUS et les équipements à contact sec se raccordent sur Start.

    Ces infos figurent dans votre notice.

    Bonne journée à vous.

    gauthier D.
    gauthier D.

    gauthier D.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points

    Bonjour Coyote,

    Merci pour ton feedback, mais comme illustré sur la photo, je parle du bornier de la cellule RX pour récupérer un contact sec pour la domotique, pas pour le moteur.

    En faisant plus de recherche sur le site j'ai trouvé le manuel en version électronique "Cellules (nouvelles génération)" https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=42... qui précise qu'elles n'ont pas les bornes 3 & 5 quand vendues dans un kit :(

    Le bornier du moteur 3 & 4 sont bien des bornes bus en 24V donc pas possible de récupérer le contact sec à ce niveau.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Relisez ma réponse SVP.

    Bonne journée

    gauthier D.
    gauthier D.

    gauthier D.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points

    Bonjour Coyote,

    J'ai beau relire je ne suis pas sûr de comprendre: ;-)

    • Quand vous parlez du boîtier, s'agit-il du boîtier de la cellule ou du moteur?
    • Les bornes 3/4 BUS du moteur sont alimentées en 24v, je ne peux donc l'utiliser comme fournisseur de contact sec
    • Les bornes 5/6 START du moteur me servent à commander le moteur et sont aussi alimentées en 24v je ne peux donc pas non plus l'utiliser comme fournisseur de contact sec.

    Peut-être ma demande n'était pas assez claire: je voudrais récupérer le signal des cellules photoélectriques par ex. pour déclencher l'éclairage (avec un télérupteur basse tension) dès que quelqu'un traverse le portail. Ce pourquoi les bornes 3/5 de la cellule RX sont prévues à ma connaissance, mais absentes de la mienne cf. photo.

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Désolé Monsieur, mais ma précédente réponse ne peut pas être plus claire que ca !!!

    Si vous contredisez mes propos, ca vous regarde, dans tel cas, merci de nous indiquer la véritable raison de votre présence ici ?

    Je ne vais pas vous expliquer à chaque fois les mêmes choses ! Vous m'excuserez mais je pense encore connaitre une petit peu les produits Somfy.

    Donc, si vous voulez un contact sec; Merci de relire ma réponse.

    Jamais de la vie une cellule est une source de contact sec puisqu'elle est en NC;

    Sachant qu'il me sera impossible d'être plus clair et simpliste que ca, je vous invite à contacter le service conso au 0820.055.055 15ct/mn.

    Bonne journée à vous.

    gauthier D.
    gauthier D.

    gauthier D.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points

    Bonjour,

    Désolé si ma réponse précédente vous a énervé, ce n'était pas mon intention! :-|

    Ma demande sera plus claire avec un schéma: dans ce schéma je récupère le signal de passage entre les 2 cellules photoélectriques (NO d'après le schéma Somfy) pour déclencher l'allumage des lampes (pendant 30 secondes). Mais les bornes 3/4 et 5/6 du boitier du moteur ne renvoient pas un contact sec mais servent à en recevoir un. En plus, comme elles envoient du 24V ça causerait un problème électrique d'envoyer ce courant sur des câbles déjà alimentés (en basse tension) par le télérupteur.

    Mon problème étant donc que les cellules en kit ne disposent pas des bornes 3/5 et je ne peux réaliser mon installation à moins que souder des fils aux emplacements des bornes 3/5 soit ok (que le reste de l'électronique de la cellule soit identique aux cellules RX vendues hors kit).

    Cordialement,
    Gauthier

    Anonyme
    Anonyme

    Anonyme

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Non, je vous répète qu'une cellule n'est pas en NO (normalement ouvert) mais en NC (normalement fermé)

    Selon votre boitier électronique du portail vous disposez du contact sec NO soit sur BUS si boitier BUS soit sur Start si boitier BUS/Start.

    Tous raccordements non indiqués dans la notice fera perdre de plein droit toute garantie.

    Franchement il ne me sera pas possible de vous dire les choses plus simplement.

    Bonne journée à vous.

    Michel M.
    Michel M.

    Michel M.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    bonjour, je me permet de m'insérer dans ce fil de discussion même si c'est tardif.. Mais je viens de regarder mon installation car j'ai un petit souci de réouverture aléatoire. J'ai actuellement un moteur de portail LS430 installé en 2009, et la cellule réceptrice dispose de 4 bornes, les bornes 1 et 2 pour la connexion au bus du moteur ( borne 3 et 4 ) , et les bornes 3 et 5 qui sont noté C et NO comme indiqué dans la documentation et sur le schéma de Gauthier. Il semble que les cellules sont maintenues plus petites et elles ne disposent pas de ces bornes....

    gauthier D.
    gauthier D.

    gauthier D.

    Niveau
    0
    45 / 100
    points

    Bonjour Michel,

    Pour le fonctionnement des cellules seules les bornes bus sont nécessaires. Les bornes 3 et 5 ne sont utile que pour relier d'autres appareils comme de la domotique.

    Je n'ai pas d'expérience de ton problème d'ouverture aléatoire, et à part vérifier l'alignement des cellules (et peut-être aussi la propreté du capteur et couvercle) je n'ai pas d'autres idées.

    Haut de page