Chers utilisateurs,

Les perturbations qui impactait TaHoma et Somfy Protect sont désormais terminées. Vous pouvez être invité a vous reconnecter a vos applications.

Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous avez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et les équipements associés.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Remplacement Boitier Centralis UNO par Smoove Chronis IB

Bonjour je possède une installation équipée de boitier Centralis UNO IB et d'un boitier Centralis pour commander tous les volets. Je souhaiterai remplacer mon boitier Centralis par un boitier Smoove Chronis IB pour programmer l'ouverture et la fermeture des volets.. Le boitier Centralis possède 3 cables pour les commandes et le boitier Smoove Chronis IB a besoin d'un cable phase neutre pour l'alimentation du programmateur et de 4 autres cables. Je ne sais pas comment raccorder ces 4 cables sachant que je n'ai que 3 cables coté ancien boitier Centralis.... Est ce que quelqu'un aurait une solution pour m'aider? Merci

Merci,

Patrick P.
Patrick P.

Patrick P.

Niveau
0
24 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Patrick,

    Etes-vous sur d'avoir une Smoove Chronis IB ? Car ce produit n'existe pas.

    Vous pouvez avoir soit une Chronis IB ou une Smoove Chronis IB+.

    Pouvez-vous nous confirmer ce point ?

    Bonne journée,

    Patrick P.
    Patrick P.

    Patrick P.

    Niveau
    0
    24 / 100
    points

    Bonjour Quentin
    Merci pour votre réponse il s'agit bien vous avez raison d'une Smoove Chronis IB+ et j'avoue ne pas savoir comment la connecter
    Bonne soirée
    Pateick

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Patrick,


    Il faut brancher vos 3 fils à l'identique de la Centralis pas besoin du 4ème fils, mais il faut modifier le mode IB+ pour passer en mode IB.

    Bonne journée.

    Patrick P.
    Patrick P.

    Patrick P.

    Niveau
    0
    24 / 100
    points

    Bonjour Quentin,

    Merci pour ces informations. Je vais grâce à vous pouvoir installer ce module !

    Bonne journée
    Patrick

    pierre D.
    pierre D.

    pierre D.

    Niveau
    0
    12 / 100
    points

    Bonjour,
    Je ne suis pas sûr de comprendre.
    Peut on remplacer un centralis uno rts (épuisé) par un centralis uno IO?

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour Pierre,

    Oui, ce sont le mêmes produits excepté la différence de Protocol radio.

    Le IO n'est pas compatible avec du RTS donc si vous possédez une télécommande RTS, vous devrez la remplacer par une télécommande en IO.

    Bonne journée,

    Haut de page