Chers utilisateurs,

Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement. Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

L’équipe des Yellows  

Question en attente de réponse

Remplacement moteur SGA 6000

Bonjour,

Sur la page officiel Somfy, le moteur du SGA 6000 n'est plus disponible.
https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sga...

Le remplacer par un moteur Lockvia est il une option possible ?
https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-lockyvia...

Merci,

Pierrick
Pierrick

Pierrick

Niveau
0
32 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Pierrick
    Pierrick

    Pierrick

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonjour,

    Mon problème est un peu complexe...

    Tout d'abord, le portail dans sa totalité ne fonctionnait plus. Après analyse, j'ai remarqué que la carte électronique avait brulée (réellement). Court circuit franc dés le branchement au 220V qui faisait sauter ma protection.

    J'ai donc commandé une nouvelle carte.

    Une fois celle ci installée, j'ai observé qu'un seul battant fonctionne. Après de multiple tests croisés, la conclusion est que mon moteur droit est défaillant.

    Je l'ai démonté et mécaniquement tout fonctionne mais le moteur ne tourne pas même en y imposant directement une tension...

    Je cherche donc à le remplacer.

    Merci d'avance,

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Les boitiers du SGA et du Lockyvia ne sont pas les mêmes.
    Les couples et butées sont différents.

    Il faudra changer le système complet ou trouver un moteur SGA sur des sites d'occaz.

    Bonne journée à vous.

    Pierrick
    Pierrick

    Pierrick

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Bonjour,

    Hélas non, ce n'est pas le cas, je l'ai déjà démonté entièrement jusqu'au moteur et tout est bon.

    De toute façon la tension s'effondre lors de la commande, il doit y avoir un court circuit dans la bobinage.

    :(

    Charlot
    Charlot

    Charlot

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Je suppose que vous avez inversé M1 et M2 pour vérifier si le défaut se déplace ?

    Bonne journée

    Pierrick
    Pierrick

    Pierrick

    Niveau
    0
    32 / 100
    points

    Exact! :D
    Et j'ai évidement tester la continuité du câble entre la base et le moteur.

    Haut de page