Bonjour,
Le contexte:
Je viens de terminer le montage de ma porte sectionnelle Novoferm Iso 45 de 2.30m x 2 m avec portillon ouverture intérieur.
Equipée d'un moteur Dexxo pro 800, jusque là, ça va.
Maintenant j'ai besoin s.v.p. de votre aide, je suis entrain d'installer la partie sécurité portillon, et là je suis dans l'expectative...
Le contacteur (voir photos) qui équipe cette porte est du type "résistif" autrement dit comporte une résistance interne d'environ 2k.
Ne voulant pas tester et faire n'importe quoi,
La question est:
Contacteur sec, demi-sec ???
Quid de ce montage " résistif" sur mon Dexxo ?
Et de cette résistance qui viendra du fait interagir sur les bornes 5 et 6 après suppression du cavalier
Question au fabriquant de la porte:
"Prenez notre moteur Novomatic il est prévu pour..."
Effectivement , il y a une résistance sur le Novo en lieu et place du cavalier sur le Dexxo...( Bornes 5 et 6)
Mais , je préfère rester Somfy...... (tout est Somfy chez moi )
Quelle solution me proposez-vous s.v.p., on laisse comme ça, et ça fonctionne ? Ou bien il faut trouver un contacteur identique, mais sans résistance interne...
D'avance merci de votre réponse.
Bien cordialement , Jean
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Les bornes 5/6 sur le Dexxo sont un contact sec, donc ne raccordez qu'un dispositif à contact sec au risque certain de détruire votre moteur.
Il suffira de poser et de raccorder ce contacteur. https://www.domo-confort.com/s-curit-portillon-filaire-de...
Dispo sur sites spécialisés en ligne.
Ne faites pas fonctionner votre porte sans ce contacteur, un jour ou l'autre ce sera l'accident.
Les bornes 5/6 reliées par ce contacteur rend un accus de secours inopérant.
Bonne soirée à vous.
Merci Le Coyote, pour votre réponse rapide et pertinente, je vais suivre vos conseils, passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Cdlt Jean
Ce n'est pas ce