Question en attente de réponse

Les cellules de mon moteur slidymoove 600 ne marche pas

Bonjour,
J'ai tout installer correctement, mais les cellules ne marche pas.

Quand je ferme le portail le voyant rouge de la cellule RX s allume, je passe devant elle s étain , par contre le portail continue à ce fermer. Quel qu'un peut m aider ? Merci

Merci,

Benjamin L.
Benjamin L.

Benjamin L.

Niveau
0
63 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Comment avez-vous câblé les cellules ? Postez des photos.

    Benjamin L.
    Benjamin L.

    Benjamin L.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    Au début j'ai branché 1 seul fil dans chaque, maintenant je les doublé.

    Les bleu clair numéro 1, bleu foncé et blanc au 2

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    ça ne semble pas bon. Il faut respecter ce câblage.

    Benjamin L.
    Benjamin L.

    Benjamin L.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    C'est exactement ça que j'ai fait.

    Benjamin L.
    Benjamin L.

    Benjamin L.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    Mais ça pas marché

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour

    Si vous sûr de votre câblage, vérifiez l'alignement.
    Testez le fonctionnement avec les capots fermés.

    Bonne journée.

    Benjamin L.
    Benjamin L.

    Benjamin L.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    La lumière rouge de la cellule RX s allume quand je ferme, ça ve dire que c'est aligné ?

    Jean R.
    Jean R.

    Jean R.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Bonsoir
    Je viens de faire installer mon moteur et j'ai le même soucis
    La cellule n'aurait pas un problème
    Merci

    Quentin B.
    Quentin B.

    Quentin B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points
    Equipe

    Bonjour à tous,

    Si vous installer vos cellules après avoir fait l'auto-apprentissage de votre motorisation, ces dernières ne seront pas lues par le boitier électronique donc il n'y aura aucune réaction lorsque vous passer devant les cellules.

    Pour corriger ce point, je vous invite à reprendre la notice de votre produit et de vous rendre au chapitre "Reconnaissance de cellules par l'électronique du moteur en fonctionnement standard".

    Si vous ne l'avez pas, une réinitialisation de votre boitier sera obligatoire afin de refaire l'auto-apprentissage et la découverte des cellules.

    Bonne journée,

    Benjamin L.
    Benjamin L.

    Benjamin L.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    Je pense que ça doit être ça. Merci Quentin

    Julien
    Julien

    Julien

    Niveau
    0
    31 / 100
    points

    Bonjour
    Mon moteur fonctionne très bien uniquement sans le capot des cellules.
    Dès que je les remets plus rien ne fonctionne.
    Je suis allé à Leroy Merlin qui m'a échangé les cellules j'ai donc des neuves et exactement le même problème.
    Il y a bien la led rouge. L'alignement est ok on a retesté.
    Tour fonctionne sauf quand il y a le cache.
    Help svp

    Benjamin L.
    Benjamin L.

    Benjamin L.

    Niveau
    0
    63 / 100
    points

    Bonjour
    J'ai fait ce que Quintin B m'a dit et la ça marche nickel.
    Merci Quintin

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour Julien

    C'est quoi comme motorisation ?
    Avez-vous vu les conseils de Quentin B. au-dessus ?

    Julien
    Julien

    Julien

    Niveau
    0
    31 / 100
    points

    Mes cellules fonctionnent bien mais uniquement sans le capot. Je peux essayer sa technique. Sinon le technicien Somfy m'a dit qu'il pensait que ça venait du câblage, il faut mettre au départ de la carte jusqu'aux cellules du 0.75. je teste le tout demain
    C'est un moteur slidymoove 600

    David C.
    David C.

    David C.

    Niveau
    0
    11 / 100
    points

    Bonjour ,
    Jai branché mon moteur v600 , tout marche nickel , spot , Giro , moteur , mais mes cellules deconne !
    Elle fonctionne quand le portail s’ouvre et non pas quand il se ferme ??
    J’ai bien vérifié le branchement , j’ai même essayé d’inverse , de faire un reset total et toujours le même problème !!
    Quelqu’un peut m’aider ?
    Merci

    Jean-Luc B.
    Jean-Luc B.

    Jean-Luc B.

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Bonjour David

    Ce sont les moteurs qui sont branchés à l'envers.

    Haut de page