Chers utilisateurs,

Nous vous informons que le service Client Somfy sera exceptionnellement fermé le mardi 13 janvier 2026 et mercredi 14 janvier 2026

L’équipe des Yellow’s SOMFY  

Question en attente de réponse

Branchement somfy access 1841229 sur veasy V2

Bonjour,
j'ai besoin d 'aide pour savoir où brancher mon boîtier somfy sur mon contrôleur de portes de garage. J'ai branché le boîtier somfy sur un transfo indépendant, il marche et réagit bien à la télécommande. mais je ne trouve pas où brancher le contact sec NO.
J'ai mis sur bornes 3 et 8, mais cela ne marche pas.

Merci,pour votre aide.

vincent C.
vincent C.

vincent C.

Niveau
0
34 / 100
points
  • Partager cette question

    Réponses

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    L3 / L8 ou L4 / L8.

    Pourquoi un transfo ? Le 24v est sur L9/L10.

    Bonne journée

    vincent C.
    vincent C.

    vincent C.

    Niveau
    0
    34 / 100
    points

    Bonjour, le transfo, c'est parce que les sorties d alim ne marchaient pas.
    J'ai essayé les bornes 3et 8, mais cela ne marche pas.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    A l'aide d'une boucle en fil électrique rigide faites un bref shunt sur L3/L8 la porte doit s'ouvrir, nouveau shunt la porte stoppe, dernier shunt la porte se ferme.

    Si ca ne fonctionne pas faites la même chose sur L4/L8.

    Bonne journée

    vincent C.
    vincent C.

    vincent C.

    Niveau
    0
    34 / 100
    points

    Bonjour, merci pour votre aide. avec cette technique, j ai bien trouvé les bonnes bornes.
    Il se trouve que la notice que les anciens propriétaire avaient laissé est pour le boîtier V2 easy, hors le mien est le easy plus. aucune borne n'est au même endroit.
    J'ai réussi à tout faire marcher.
    merci à tous.

    Le Coyote
    Le Coyote

    Le Coyote

    Niveau
    4
    5000 / 5000
    points

    Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.

    Haut de page