Question en attente de réponse
Bonjour,
Je suis entrain de prévoir l'installation prochaine d'un Slidymoove 300 sur un portail alu de 3m50. Le manuel d'installation précise page 5 qu'il faut une alimentation secteur 220v avec câble 3 x1,5mm2 ou 3x2.5mm2. Donc quelle section dois-je choisir pour un câble qui sera dans une gaine rouge enterrée, pour une distance d'environ 15 ml ...Donc quelle section ?
Il faut qu'il soit mini du type H07RN-F ?
Je vais rajouter au tableau un disjoncteur que pour ce moteur, mais de quel puissance 10 ou 16A ?
Je vous remercie pour votre écoute et assistance.
Bonne journée.
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Bonjour
Un 3x1,5 mm2 suffit avec un disjoncteur 10 ampères.
Pour le câble : R2V , ça va très bien.
Bonne journée.
Bonjour Jean-Luc,
Merci pour cette réponse claire, précise et rapide...Super aide
Bonne fin de journée.
Bonjour,
Vous pouvez aussi utiliser cette source d'alimentation secteur 230V près du portail (Étanche).
Dans ce cas , mettez du 2.5 mm².
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question