Question en attente de réponse
Bonjour, je vais motoriser mes volets roulants, avec la motorisation SYNAPSIA,
Cependant il y a une une particularité ( maison ancienne ): Un des volets "bute" contre le mur de la maison voisine, et il est impossible de l'ouvrir entièrement.
Le moteur peut-il régler automatiquement sa fin de course? car un des battants va pouvoir aller à 180° et l'autre devra s'arrêter à 120°... Ou devrais-je trouver une autre solution ( un volet roulant n'est pas possible en raison de contraintes d'urbanisme)
Merci d'avancde pour votre intérêt à cette question!
bien cordialement,
N'hésitez pas à interroger la communauté d'entraide !
Réponses
Il n'y a aucun problème, cette config est fréquente et fonctionne sans souci.
J'ai moi même un volet dans cette config, et, le moteur définira ses FdC lors de la période d'apprentissage.
La pose devra être conforme à la notice et ne pas tenir compte de ces 120°, ils seront calculés automatiquement.
Attention...!!! Une seule contrainte, le battant recouvrant doit obligatoirement être celui ouvrant à 180°.
Dans le cas contraire il faudra déplacer la battée de battant.
Bonne journée à vous.
Bonsoir, je n'avais pas vu la réponse. Je vous remercie, c'est gentil de votre part de m'avoir renseigné. Le projet est encore un peu loin devant, mais je ne manquerai pas de faire un petit retour. Bien à vous,
Ce n'est pas ce